Wer kennt sich aus ? Schweißgerät Starkstromanschluß

  • Tag ,

    habe mir heute mei zweites Schweißgerät geholt das mega fette Ding 250kg
    und sehr alt, aber halt 250 A . ( Für die Teile wo mein Lorch schlapp macht )

    Das Ding wird natürlich mit Starkstrom betrieben . Nun wollte ich den Stecker
    bei mir in den Starkstromanschluß einstecken ....Aber der Stecker ist zu dick
    paßt nicht . Mein Frage gibt es verschiedene Starkstromanschlüße / Stecker ?
    Und was soll ich am besten machen Wäre wirklich dankbar für Tipps

    Gruß Al

  • Hallo Al,

    es ist davon auszugehen das Dein Lorch einen 16Ampere/6h
    CEE-Stecker hat. Der Stecker für Dein neues Schweissgerät
    wird einen 32Ampere / 6h Stecker haben. Kann nicht passen,
    weil das neue Gerät eine wesentlich höhere Stromaufnahme
    hat. Sicherungen und Letungsquerschnitt sind für diesen
    höheren Strom nicht ausgelegt.
    Hier hast Du nur die Möglichkeit von Deinem Sicherungs-
    kasten eine neue, dickere Leitung (5x6mm²)zu verlegen und
    eine 32A CEE-Steckdose zu installieren. Die neue Leitung
    sollte über 3x35A oder 3x32A Sicherungsautomaten ( träge=G )
    versorgt werden.

    Gruß

    Wännä

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!